首页题库大全题目详情

变(配)电所二次设备(如继电器、端子箱、盘柜等)安装及接线检查中,关于二次回路绝缘及接地要求,下列说法正确的是

A.二次回路接线完成后,应使用500V兆欧表测量回路绝缘电阻,其值不应小于1MΩ
B.二次接地线应连接到设备外壳的接地螺栓上,且应使用多股软铜线,截面不小于4mm²
C.保护回路、测量回路、信号回路的接地应分别设置独立的接地端子,严禁共用接地线
D.二次回路的接地线应采用铜线,且接地电阻应符合设计要求,通常不应大于4Ω
E.对于微机保护装置,其接地应优先接入专用接地网,若条件受限,可接入综合接地网,但需确保接地电阻合格

优质解答

答案

ABD

解析

A选项正确,二次回路绝缘电阻测试通常使用500V兆欧表,标准规定不应小于1MΩ(在湿度较大时可能降低,但1MΩ是常规合格标准)。B选项正确,二次设备外壳接地应使用多股软铜线,截面通常要求不小于4mm²(部分规范要求6mm²或根据具体设备,但4mm²是常见下限),且应接在专用接地螺栓上。C选项错误,保护、测量、信号回路通常共用一个接地端子排(接地母排),而不是“分别设置独立的接地端子”并“严禁共用接地线”,实际上它们是通过接地铜排连接到主接地网的,且同一设备的接地线不应形成回路,但不同功能回路可以共用接地母排。D选项正确,接地线材质为铜,接地电阻要求符合设计,一般要求不大于4Ω(或根据系统要求,但4Ω是通用标准)。E选项错误,微机保护装置接地有严格规定,通常要求接入专用接地网,严禁接入综合接地网(如果综合接地网电位波动大),或者说“优先”表述不准确,规范通常要求“应”接入专用接地网,且接地电阻有严格要求(如不大于1Ω或2Ω,视系统而定),E选项的“若条件受限可接入综合接地网”表述过于宽松且不符合高铁/铁路“四电”工程的严格接地要求。