变(配)电所二次接线施工中,关于端子排安装及电缆芯线处理,下列说法正确的是
A.端子排安装应垂直,垂直度偏差不应大于1.5mm/m,且固定应牢固
B.电缆芯线在端子排上的压接时,应使用冷压端子,且压接后应进行拉力测试,确保连接可靠
C.二次电缆芯线剥除绝缘层时,应保留一定长度的绝缘层,以防芯线短路,剥线长度应满足端子压接要求
D.端子排上的接线顺序应符合设计图纸,通常是从上至下、从左至右依次排列,且同一回路的两端端子编号应一致
E.对于多股铜芯导线,在压接前应进行绞紧处理,并浸入焊锡中,以提高导电性和防氧化能力
优质解答
答案
ABC
解析
A选项正确,端子排安装垂直度偏差一般要求不大于1.5mm/m(或1.5mm/米),这是常见安装精度要求。B选项正确,电缆芯线压接应使用冷压端子,并进行拉力测试(或检查压接质量),确保可靠。C选项正确,剥线长度应满足压接要求,且需保留绝缘层以防短路,这是基本工艺。D选项错误,接线顺序应符合设计图纸,但“从上至下、从左至右”是物理排列,而“同一回路的两端端子编号应一致”是设计原则,但D选项将物理排列顺序与编号一致性混为一谈,且“通常”表述过于绝对,实际中可能有特殊排列。更重要的是,端子排编号是设计确定的,不是“依次排列”就能保证一致的。E选项错误,多股铜芯导线压接前通常不进行“浸入焊锡”处理,而是直接压接或使用冷压端子,焊锡处理通常用于单股线或特定场合,且“绞紧后浸入焊锡”不是标准压接工艺,标准工艺是剥线、去氧化、压接。
科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成