首页题库大全题目详情

变(配)电所二次回路调试前,关于回路检查及模拟试验准备,下列叙述正确的是

A.调试前应对二次回路进行外观检查,确认接线正确、无松动,且电缆标识清晰
B.在进行保护动作试验时,应断开与主变压器高压侧的电气连接,以防误动跳闸
C.信号回路的检查应在保护回路调试完成之前进行,以验证信号传输的独立性
D.对于电压互感器二次回路,应检查其熔断器或断路器的匹配性,并确认无短路现象
E.电流互感器二次回路在调试过程中,严禁开路,以防产生高压危及人身安全及设备

优质解答

答案

ADE

解析

A选项正确,调试前的外观检查是基本步骤,包括接线、标识等。B选项错误,保护动作试验通常是在模拟状态下进行,或者在断开跳闸出口回路(防止误跳断路器)的情况下进行,而不是断开高压侧电气连接(高压侧连接是系统电源,断开无法模拟正常工况,且断开高压侧不是“防误动跳闸”的正确措施,防误动是断开跳闸线圈或出口压板)。C选项错误,信号回路检查通常与保护回路同步或在其后进行,但并非“必须在保护回路调试完成之前”,且信号回路的独立性不是通过“先调试”来验证的,而是通过检查接线逻辑。D选项正确,电压互感器二次回路检查包括熔断器匹配、无短路等,这是标准检查项。E选项正确,电流互感器二次回路严禁开路是铁律,调试中必须确保负载接入或短接。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成