变(配)电所二次系统调试中,关于保护装置及自动装置的整定与试验,下列说法正确的是
A.保护装置整定值应根据系统运行方式及短路电流计算结果确定,并经审核批准后方可投入
B.在进行动作试验时,应模拟故障工况,验证保护动作的正确性,包括动作时间、动作顺序等
C.保护装置在整定前,应进行软件版本确认,确保整定值与软件版本兼容
D.对于备自投装置,应模拟主变故障,验证其动作逻辑及充电时间,确保在故障后能正确投入备用电源
E.保护装置的调试可以在不接入电压、电流回路的情况下进行,仅通过软件模拟即可
优质解答
答案
ABCD
解析
A选项正确,整定值基于计算并经审批是标准流程。B选项正确,动作试验需模拟故障,验证动作时间、顺序等。C选项正确,软件版本确认是调试前的重要步骤,确保整定值有效。D选项正确,备自投装置需模拟主变故障,验证逻辑及充电时间。E选项错误,保护装置调试通常需要接入实际的电压、电流回路(或模拟量输入),仅软件模拟不能替代硬件回路测试,且“仅通过软件模拟即可”表述错误,必须结合实际回路进行传动试验。
科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成