关于铁路电力监控系统服务器及工作站硬件配置与安装要求,下列描述符合规范的有

A.监控中心服务器应采用冗余电源配置,并配备不间断电源(UPS)保护
B.工作站显示器分辨率设置对系统功能无影响,可随意选择
C.服务器硬盘应采用RAID技术进行数据保护,防止单盘故障导致数据丢失
D.监控中心机房内服务器机柜的接地电阻应大于4Ω,以防地电位升高
E.工作站应安装在监控中心值班室,便于值班人员实时监视和操作

优质解答

答案

ACE

解析

A正确,电力监控系统属于关键基础设施,服务器必须具备高可用性,冗余电源和UPS是基本要求。B错误,显示器分辨率需满足监控软件界面显示要求,通常要求高分辨率(如1920x1080或更高),以便清晰显示全站接线图及数据,随意设置可能导致界面显示不全或模糊。C正确,RAID(独立磁盘冗余阵列)是服务器存储的标准配置,用于提高数据可靠性和性能。D错误,接地电阻要求通常应小于4Ω(甚至更严格,如1Ω),目的是降低地电位,保证设备安全和信号参考电位稳定,而非防止地电位升高(接地本身就是为了防止危险地电位)。E正确,工作站作为人机交互界面,必须部署在便于人员操作和监视的值班室。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成