关于铁路电力监控系统与外部系统(如SCADA、PMS等)的接口及数据交互,下列做法符合技术要求的有

A.接口协议应遵循铁路行业相关标准或双方约定的标准协议,如IEC 60870-5-104等
B.接口数据传输不需要考虑安全性,只要保证数据不丢失即可
C.接口调试时应验证数据的一致性、完整性和实时性
D.监控系统作为下级系统,其数据上传至上级调度系统时,应设置防误动机制
E.接口通信中断时,监控系统应自动断开与所有被控对象的连接,停止一切采集

优质解答

答案

ACD

解析

A正确,电力监控系统接口标准化是互联互通的基础,IEC 60870-5-104是电力行业常用规约。B错误,接口数据交互必须考虑安全性,包括身份认证、数据加密、访问控制等,防止数据被窃取或篡改。C正确,接口调试的核心就是验证数据质量(一致性、完整性)和传输性能(实时性)。D正确,虽然监控系统主要功能是监控,但在某些架构下若涉及控制指令下发或数据上报,需设置防误动机制(如闭锁、校验),防止误传指令导致上级系统误判或误控。E错误,通信中断时,监控系统应能独立运行,继续采集本地数据并记录告警,而不是断开所有连接停止采集,否则将丢失重要故障信息。