首页题库大全题目详情

在铁路电力监控系统前端站(如配电所、牵引变电所)的设备安装施工中,关于控制屏、柜及终端设备的安装要求,下列说法正确的有

A.控制屏、柜安装垂直度偏差不得超过1.5mm/m,且成列屏柜顶部水平度偏差不得超过2mm/m
B.屏柜内的二次接线应采用绝缘铜导线,截面不得小于1.5mm²,且导线连接必须采用压接端子,严禁直接绞接
C.为了便于后期维护,所有信号电缆在屏柜内的长度应预留30%以上的备用长度,并统一盘绕在屏柜顶部
D.屏柜内的二次回路接线应清晰、整齐,导线走向应横平竖直,转弯处应成直角,且同一回路的不同导线应保持在同一水平面上
E.监控终端(RTU/FTU)与通信设备的接口连接时,为简化接线,可直接使用现场制作的非标准转接头,只要接触良好即可

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查电力监控系统前端站设备安装的具体工艺要求。A项正确,根据铁路电力工程施工质量验收标准,屏柜垂直度偏差通常控制在1.5mm/m以内,成列屏柜顶部水平度偏差控制在2mm/m以内,符合规范。B项正确,二次回路导线截面通常不小于1.5mm²(控制回路)或1.0mm²(信号回路,视具体规范版本而定,但1.5mm²为常见且安全的下限要求,且严禁绞接是铁律),采用压接端子是标准工艺。C项错误,屏柜内导线长度应适度,一般预留10%~15%的备用长度即可,预留30%过长会导致屏内杂乱,影响散热和美观,且“统一盘绕在顶部”不符合美观及防干扰要求。D项正确,二次接线工艺要求横平竖直,转弯成直角,同回路导线在同一水平面,这是标准的布线工艺要求。E项错误,严禁使用非标准转接头,必须使用标准插头或专用连接器,以确保接触可靠性和互换性,现场制作非标准接头存在安全隐患且不符合验收标准。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成