铁路电力监控系统施工中,对于监控中心机房的环境及设备安装要求,下列做法符合规定的有
A.监控中心机房应保持恒温恒湿,温度宜控制在18℃~28℃,相对湿度宜控制在30%~70%
B.监控设备的机柜安装应垂直,垂直偏差不应大于3‰
C.机柜内的线缆绑扎应整齐美观,强弱电线路可以共用同一线槽,只要做好绝缘即可
D.监控中心的显示屏安装应牢固,屏幕表面应无划痕,显示内容应清晰、无闪烁
E.机房内可以随意堆放施工工具和包装箱,只要不阻碍主要通道即可
优质解答
答案
ABD
解析
A项正确,机房环境温湿度是保证电子设备长期稳定运行的基础,教材及规范要求通常为此范围。B项正确,机柜安装垂直度偏差通常要求不大于3‰,这是安装精度的常见指标。C项错误,强电线路与弱电线路严禁共用线槽,必须分开敷设,以防电磁干扰影响监控信号传输,这是电气施工的基本规范。D项正确,显示屏的安装质量直接影响监控效果,牢固、清晰是基本要求。E项错误,机房属于精密设备区域,严禁堆放杂物,应保持整洁,符合5S管理要求及机房管理规定。
科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成