牵引变电所主变压器安装完成后,在进行器身检查及注油前,关于油箱内部清洁度及部件检查,下列做法符合规范要求的是
A.器身暴露在空气中的时间,在空气相对湿度大于75%时,不得超过4h,否则应重新注油或采取保护措施
B.器身检查时,铁芯应无松动、位移,铁芯绝缘电阻应符合产品技术文件要求,且铁芯应多点接地
C.绕组绝缘表面应无污垢、油斑,绝缘纸无破损,绝缘电阻测试应在注油前进行,且数值应符合出厂试验值的80%以上
D.高压套管法兰表面应清洁,密封垫圈应完整,套管安装后应立即进行耐压试验,试验电压为出厂试验电压的1.25倍
优质解答
答案
A
解析
本题考查牵引变电所主变压器器身检查及安装过程中的防潮与质量控制要求。
选项A正确:根据《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》,变压器器身暴露在空气中的时间,在空气相对湿度小于75%时不得超过16h,在空气相对湿度大于75%时不得超过4h。这是为了防止绝缘受潮,符合规范规定。
选项B错误:铁芯应“单点接地”,而非“多点接地”。铁芯多点接地会形成环流,导致铁芯发热甚至烧毁,这是变压器运行中的大忌。因此B选项说法错误。
选项C错误:绝缘电阻测试通常在注油后或安装完成后进行,且要求绝缘电阻值不低于出厂试验值的30%(或根据具体规程,通常要求不低于出厂值的30%~50%,但80%的要求过于严格且非通用标准,注油前绝缘电阻测试意义有限,因为空气绝缘与油绝缘不同,通常以出厂值或注油后值为准)。更准确的说法是,注油后的绝缘电阻应不低于出厂试验值的30%。此外,器身检查时主要检查外观,绝缘电阻测试不是器身检查的必做项目(在空气环境中测空气绝缘无意义)。
选项D错误:套管耐压试验应在注油后、整体调试阶段进行,且试验电压通常为出厂试验电压,而非1.25倍。1.25倍可能是某些特殊试验(如局部放电试验的电压倍数等)或误记。常规交接试验中,耐压试验电压按标准规定执行,一般不随意提高倍数。此外,套管安装后不应“立即”进行耐压试验,需先完成接线、密封检查等。
综上,A选项关于器身暴露时间的规定准确无误,是正确答案。
科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成