首页题库大全题目详情

电力系统调试中,关于继电保护及自动装置试验的说法,正确的有

A.保护装置的整定值应与设计文件一致,并经复核确认
B.传动试验应模拟各种故障工况,验证保护动作行为符合预期
C.同期装置调试时,应检查频率差、电压差及相位差闭锁功能
D.自动重合闸装置试验应验证其动作次数及时限符合设计要求
E.保护装置的绝缘电阻测试应在装置通电状态下进行

优质解答

答案

ABCD

解析

A正确,整定值是保护动作的依据,必须与设计一致并经过严格复核。B正确,传动试验(模拟量注入或实际开关动作)旨在验证从故障检测到出口跳闸的全过程逻辑正确性。C正确,自动准同期装置必须校验电压差、频率差和相位差是否满足并列条件,否则闭锁合闸。D正确,重合闸装置需验证其能否正确重合、重合次数(如一次重合)及时限。E错误,绝缘电阻测试必须在断电状态下进行,通电状态下无法测量绝缘电阻,且存在触电危险。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成