牵引变电所调试阶段,关于继电保护装置的整定及校验,下列说法符合施工及调试规范的是
A.继电保护装置的整定值可以随意设定,只要保证跳闸动作即可
B.继电保护装置在投运前,必须进行整组传动试验,验证保护装置与断路器、隔离开关等一次设备的动作逻辑及信号正确性
C.继电保护装置的校验可以在带电运行状态下进行,无需停电
D.继电保护装置的整定计算由施工单位自行决定,无需经过设计单位或调度部门审批
优质解答
答案
B
解析
解析:继电保护装置是电力系统的安全卫士。在调试阶段,必须进行严格的校验和整组传动试验。整组传动试验旨在模拟故障,验证保护装置能否正确动作,并检查其发出的跳闸信号、报警信号是否与一次设备(如断路器)的动作逻辑一致,确保保护系统的完整性和正确性。选项A错误,整定值必须依据系统运行方式及短路电流计算,经过计算和审批;选项C错误,校验通常需在停电或特定安全条件下进行,带电校验风险极大且不符合常规交接试验流程;选项D错误,整定值需经设计计算,并报电网调度部门或业主批准后方可执行。
科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成