关于现浇混凝土综合管廊防水构造及施工要求的说法,正确的有()
A.施工缝处应设置止水带,止水带应固定牢靠,不得有撕裂或位移
B.变形缝防水构造中,中埋式橡胶止水带应安装在混凝土结构中间,外露式止水带应安装在结构外侧
C.穿墙管部位防水,管道安装前应在管壁外侧焊接止水环,止水环与管道应焊接严密
D.预制装配式管廊的接缝防水主要依靠构件自身的密合性,无需设置额外的防水密封材料
E.现浇混凝土管廊的防水混凝土应连续浇筑,尽量不留施工缝,若必须留设,应做好防水处理
优质解答
答案
ACE
解析
A选项正确,施工缝是防水薄弱环节,设置止水带并固定牢靠是标准做法。B选项错误,中埋式止水带确实埋在混凝土中间,但“外露式止水带”这一说法不准确,通常变形缝采用的是中埋式止水带配合外贴式防水层或嵌缝密封材料,而非简单的“外露式止水带”安装在结构外侧,且变形缝防水构造复杂,通常包含中埋式止水带、外贴式止水带或密封胶等,B选项表述过于简化且术语使用不当。C选项正确,穿墙管设置止水环是标准防水构造,防止水沿管壁外侧渗漏。D选项错误,预制装配式管廊虽然构件精度高,但接缝处必须设置专门的防水密封材料(如密封胶、止水带等),仅靠密合性无法满足防水等级要求。E选项正确,防水混凝土工程宜连续浇筑,减少施工缝,若留设施工缝必须采取可靠的防水措施,符合规范对现浇防水结构的要求。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成