在预制装配式综合管廊施工中,关于接缝防水构造及预制构件防水要求,下列说法正确的有()
A.预制构件之间的纵向接缝应设置橡胶止水带或钢边橡胶止水带
B.预制构件的端头应预留注浆管,以便在接缝处进行化学灌浆防水处理
C.预制构件本身应满足相应的抗渗等级要求,且构件表面应进行防水处理
D.预制装配式管廊的防水重点在于构件拼接缝,因此构件本身可以忽略防水要求,只需保证拼接缝防水即可
E.预制构件安装后,接缝处的防水密封材料应连续、密实,并应在接缝两侧粘贴保护条
优质解答
答案
ABCE
解析
A正确,纵向接缝是预制管廊主要的防水薄弱环节,通常设置止水带(如钢边橡胶止水带)以增强防水性能。B正确,预留注浆管是预制装配式结构防水的重要措施,通过注浆填充缝隙,提高接缝的密封性和可靠性。C正确,预制构件作为结构主体,必须满足抗渗要求,且表面通常需要进行防水处理(如涂刷防水涂料或设置防水层),不能仅依赖接缝防水。D错误,构件本身的防水是基础,若构件本身渗漏,仅靠接缝防水无法保证整体防水效果,二者缺一不可。E正确,接缝密封材料必须连续密实,保护条用于防止密封材料被破坏或污染,是施工质量控制的关键点。