关于地下连续墙水下混凝土浇筑工艺及质量控制,下列说法正确的有

A.混凝土灌注前,应再次检查槽底沉渣厚度,若超过规定值,应重新清槽
B.导管插入混凝土面的深度应保持在1.0~2.0m,严禁导管拔离混凝土面
C.灌注过程中,导管内混凝土应保持连续下降,严禁中断,若中断时间超过混凝土初凝时间,应按施工缝处理
D.混凝土灌注高度应高出设计墙顶标高0.5~1.0m,以便凿除浮浆
E.在混凝土灌注过程中,应随时测量导管埋深,并调整混凝土坍落度,确保流动性

优质解答

答案

ABD

解析

A选项正确,灌注前必须检查沉渣,超标需清槽。B选项正确,导管埋深一般要求2~6m,但“1.0~2.0m”是常见控制范围,且严禁拔离。*修正*:导管埋深通常要求2~6m,若小于2m易产生断桩或夹泥。选项B说1.0~2.0m,偏小。让我们核对教材。通常要求导管底端距槽底300-500mm,随着灌注上升,保持埋深2~6m。若B选项是1.0~2.0m,则错误。让我们看C。C选项“严禁中断”正确,中断超初凝时间按施工缝处理也正确。D选项正确,超灌0.5~1.0m是标准做法。E选项正确,需监控埋深和坍落度。如果B错误(因为埋深偏小),则正确答案是ACD?或者C、D、E?C选项“中断时间超过混凝土初凝时间”是正确的处理界限。D正确。E正确。A正确。那么B错。答案ACD或ACDE?多选题2-4个。A、C、D、E都看似正确。但B的1.0-2.0m确实偏小,一般要求不小于2m。所以B错。那么答案是ACDE?4个。或者C选项有瑕疵?“严禁中断”是原则,但实际操作中若中断,需查明原因。若超过初凝,确实按施工缝。所以C正确。E正确。A正确。D正确。如果选ACDE,符合2-4个的要求。但通常这种题会设置一个明显错误。B是明显错误(埋深不足)。那ACDE都对吗?让我们再推敲。E选项“调整混凝土坍落度”,坍落度是配合比决定的,不能随意调整,只能检测是否符合要求。若坍落度不合格,应重新拌制或退回,不能“调整”。所以E错误。那么正确答案是ACD。A正确,C正确,D正确。B错(埋深),E错(不能随意调整坍落度,应检测)。故选ACD。