在地下连续墙施工中,针对槽段接头及混凝土灌注异常情况的处理,下列说法正确的有
A.当混凝土面标高高于设计标高,应待混凝土达到一定强度后,凿除多余部分,直至露出合格混凝土面
B.若导管埋深过大,导致混凝土灌注困难,应立即提升导管,直至露出混凝土面
C.在灌注过程中,若发现混凝土面出现上升缓慢或停止上升,应检查导管是否堵塞或漏浆
D.接头处混凝土浇筑时,应使用接头管(锁口管),并在混凝土初凝后及时拔出
E.若槽段混凝土出现蜂窝、麻面等缺陷,应直接用水泥砂浆抹面处理,无需进行结构加固
优质解答
答案
ACD
解析
A选项正确,超灌部分需凿除。B选项错误,导管埋深过大时,应缓慢提升,但不能“露出混凝土面”,否则会造成断桩或夹泥。必须保持埋深。C选项正确,灌注异常需排查原因。D选项正确,接头管的使用及拔除时机(初凝后)是标准工艺。E选项错误,严重缺陷需处理,蜂窝麻面若影响结构,需加固,且“直接抹面”不是唯一或正确做法,尤其对于连续墙这种重要结构,需根据缺陷程度采取灌浆、修补等措施,且“无需加固”表述绝对化,若缺陷较大则需加固。故选ACD。
科目:公路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成