首页题库大全题目详情

某10kV电力电缆终端头制作过程中,关于导体与设备端子的连接及绝缘处理,下列做法正确的是( )。

A.导体与端子压接后,应在接触面涂凡士林,再包扎绝缘胶带,无需处理氧化层
B.电缆线芯剥切绝缘层时,刀口应垂直于线芯轴线,且剥切深度不得损伤线芯导体
C.为增强密封性,三叉口处只需使用环氧树脂浇注,无需进行半导电胶带的处理
D.电缆头接地线应直接焊接在电缆护层外,无需通过接地线夹与电缆外护层连接

优质解答

答案

B

解析

本题考查电缆头制作的技术要求。选项A错误,导体与端子连接前必须清除氧化层,且高压电缆头通常不依赖凡士林和绝缘胶带作为主要绝缘,而是依靠绝缘材料(如环氧树脂、橡胶等)及屏蔽层处理;选项B正确,剥切绝缘层时要求操作规范,严禁损伤线芯导体,这是保证电气绝缘性能和机械强度的基本要求;选项C错误,三叉口是电场集中区域,必须严格按工艺要求进行应力控制(如使用应力锥、半导电胶带等),仅浇注环氧树脂无法保证绝缘可靠性,且半导电层处理是关键步骤;选项D错误,电缆接地线必须通过专用接地线夹可靠连接在电缆外护层或接地带上,直接焊接容易损伤护层且接触不可靠。