在工业机电工程母线安装过程中,关于母线的连接与检查,下列说法中正确的是( )。

A.母线连接面应平整,接触面间插入0.05mm塞尺检查,塞入深度不应超过母线连接面宽度的1/5。
B.母线连接螺栓应拧紧,对于铝母线连接,螺栓紧固后应在接触面上涂凡士林以增强导电性。
C.母线绝缘电阻测试时,对于1kV及以下的母线,应使用1000V兆欧表进行测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
D.母线安装后,应进行耐压试验,试验电压为额定电压的2倍,持续1分钟,无击穿现象即为合格。

优质解答

答案

A

解析

选项A正确,根据《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149,母线连接面应平整,接触面间插入0.05mm塞尺检查,塞入深度不应超过母线连接面宽度的1/5,这是保证电气接触良好的重要指标。选项B错误,铝母线连接面应涂电力复合脂或导电膏,而不是凡士林,凡士林主要用于防锈而非增强导电性。选项C错误,对于1kV及以下的母线,绝缘电阻测试通常要求使用500V或1000V兆欧表,但标准规定的绝缘电阻值应不低于1MΩ(对于低压配电系统),0.5MΩ是部分旧标准或特定情况下的最低值,但在新版规范中通常要求更高,且更常见的考点是1MΩ。此外,对于母线绝缘测试,更准确的表述是绝缘电阻值应满足设计要求或不低于1MΩ。选项D错误,母线耐压试验的电压标准通常不是额定电压的2倍,而是根据电压等级有具体的试验电压值,例如对于1kV以下设备,耐压试验电压通常为2.5kV(1分钟),而不是简单的2倍额定电压。