在广播电视建设工程中,关于火灾自动报警系统的设置要求,下列说法正确的有
A.建筑内设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾声光报警器
B.重要设备机房、控制室等人员经常停留的场所,应设置感烟火灾探测器
C.对于可能产生粉尘、水雾、蒸汽的场所,应选用适合该环境的火灾探测器类型
D.火灾自动报警系统应能自动启动消防电梯,并将所有电梯迫降至首层
E.火灾报警控制器的设置位置应便于人员发现和操作,且其面板前方的操作距离不应小于1m
优质解答
答案
ACD
解析
本题考查火灾自动报警系统。A项正确,火灾声光报警器是基本的报警装置。B项错误,重要设备机房、控制室等通常采用气体灭火系统,其报警系统需与气体灭火系统联动,且探测器选型需根据环境(如洁净度、气流)确定,不一定全是感烟探测器,可能是感温或复合探测,且“人员经常停留”描述不准确,机房通常是限制人员进入的。C项正确,探测器选型需考虑环境因素,如粉尘、水雾等会影响感烟探测器性能,故需选用相应类型。D项正确,火灾时,消防电梯应迫降至首层(或指定楼层),并处于待命状态,以便消防员使用,这是规范要求的联动功能。E项错误,火灾报警控制器面板前的操作距离一般要求不小于1.5m(具体依据GB50116),1m偏小,不符合规范对操作空间的要求。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成