首页题库大全题目详情

在广播电视建设工程中,关于建筑构件的耐火极限及建筑平面布局,下列说法符合《建筑设计防火规范》及相关广电标准的有

A.一、二级耐火等级建筑内的疏散楼梯间,其墙体的耐火极限不应低于1.00h
B.广播电视中心内的演播厅,当建筑面积超过一定限值时,应进行防火分隔
C.建筑内设置自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可按规范规定增加1.0倍
D.广播电视中心内的走道,其净宽度不应小于1.1m
E.建筑内的消防控制室应设置在首层或地下一层,并宜靠近建筑出口

优质解答

答案

BCE

解析

解析: 1. 选项A错误:根据《建筑设计防火规范》,一、二级耐火等级建筑内的疏散楼梯间,其墙体的耐火极限不应低于2.00h,而非1.00h。1.00h通常适用于非承重墙或特定部位的隔断。 2. 选项B正确:演播厅属于大空间且火灾荷载较大的场所,当面积超过规范规定的防火分区最大允许建筑面积时,必须通过防火墙、防火卷帘等进行防火分隔,以确保火灾被控制在一定范围内。 3. 选项C正确:根据《建筑设计防火规范》,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可按本规范的规定增加1.0倍。这是常见的考点。 4. 选项D错误:建筑内走道的净宽度要求取决于建筑类型和疏散人数。对于人员密集的公共建筑,走道净宽度通常要求不小于1.4m或根据疏散人数计算,1.1m通常是最小宽度(如住宅),对于广电中心这类大型公共建筑,1.1m往往偏小,不符合一般疏散要求(通常主走道不小于1.5m-2.0m,次要走道不小于1.2m-1.4m)。具体数值需结合规范,但1.1m作为通用标准对于广电中心走道来说偏小且不准确。 5. 选项E正确:消防控制室应设置在首层或地下一层,并宜靠近建筑出口,以便于火灾时的监控和疏散,同时避免受到火灾烟气的影响。这是规范明确规定的。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成