在施工现场临时用电工程中,关于用电安全、接地保护及漏电保护器设置的相关要求,下列说法正确的有( )
A.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上时,应编制用电组织设计
B.TN-S系统的工作零线(N线)与保护零线(PE线)在配电箱处可以合并为一根导线使用
C.漏电保护器应选用通用型漏电保护器,其动作电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1s
D.配电箱、开关箱内的电器应可靠安装,不得歪斜,箱内不得放置任何杂物
E.PE线可以在现场任意位置进行重复接地,只要确保接地电阻小于10Ω即可
优质解答
答案
AD
解析
本题考查临时用电工程的安全技术要求。
A项正确:根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)第3.1条规定,施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
B项错误:在TN-S系统中,工作零线(N线)和保护零线(PE线)必须严格分开,严禁混用。PE线不得用于接通或断开正常工作电流,N线也不得兼作PE线。两者在电源端分开后,严禁再合并。
C项错误:根据规范第8.1.2条及8.2节要求,总配电箱、分配电箱和开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应满足分级配合要求。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;而总配电箱和分配电箱中的漏电保护器额定漏电动作电流和动作时间可以大于上述数值(例如总配电箱通常选用300mA、0.5s等),且总配电箱和分配电箱中的漏电保护器宜选用延时型,而非所有层级都必须是通用型且参数一致。选项表述过于绝对,混淆了不同层级保护器的参数要求。
D项正确:根据规范第8.1.12条规定,配电箱、开关箱内的电器应可靠安装,不得歪斜,箱内不得放置任何杂物。这是保证电气安全和检修方便的基本要求。
E项错误:PE线的重复接地有严格的位置要求。根据规范第5.3.4条,PE线不得装设开关或熔断器,不得通过正常工作电流。重复接地应设置在工作接地装置处、PE线进入建筑物处、PE线末端等特定位置,且每段接地装置的接地电阻值应小于10Ω。选项称“可以在任意位置”且“只要电阻小于10Ω即可”是不准确的,忽略了PE线不得断接、不得作为工作电流回路以及特定重复接地位置的要求。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成