首页题库大全题目详情

关于《建筑机电工程设计与施工标准》中消防设施施工验收的强制性条文,下列说法正确的是

A.消防水泵的吸水管上不应设置截止阀
B.消防给水管道穿过防火墙时,应设置防火套管
C.自动喷水灭火系统的报警阀组应安装在便于操作的明显位置
D.室内消火栓箱的安装高度可以低于1.0m
E.消防应急照明和疏散指示标志的备用电源应能持续供电

优质解答

答案

ACE

解析

本题考查消防设施施工验收的强制性条文。A项正确,消防水泵吸水管上严禁设置截止阀,以防止误操作导致断水,这是强制性规定。B项错误,消防给水管道穿过防火墙时,应设置防火套管或采用其他防火封堵措施,但规范强调的是防火封堵的严密性,而非单纯设置套管,且通常要求套管与管道之间防火封堵,表述不够严谨,更重要的是A、C、E更为明确符合强条。C项正确,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,且不应被其他设施遮挡,属于强制性要求。D项错误,室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差0.03m,严禁低于1.0m,故D错误。E项正确,消防应急照明和疏散指示标志的备用电源必须保证持续供电,以满足疏散要求,属于强制性条文。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成