首页题库大全题目详情

空调水系统调试过程中,关于水力平衡调试的要求,下列说法正确的是

A.水力平衡调试应在系统充满水并排除空气后进行,且应在各支路流量达到设计流量的80%以上时进行
B.水力平衡调试时,应关闭所有支路阀门,仅开启主干管阀门,以测量主干管流量
C.水力平衡调试主要目的是调节系统压力,使各支路压力相等,流量大小不限
D.水力平衡调试应在系统正式运行前进行,通过调节各支路平衡阀,使各支路流量达到设计值

优质解答

答案

D

解析

本题考查空调水系统调试内容。选项A错误,水力平衡调试应在系统充满水、排除空气、且系统处于稳定运行状态(泵运行正常)下进行,但“达到设计流量的80%以上”不是开始调试的条件,而是调试的目标或中间状态,且调试过程是逐步开启支路并调节的。选项B错误,水力平衡调试需要逐支路进行,不能仅开启主干管,否则无法测量支路流量和进行平衡调节。选项C错误,水力平衡调试的目的是使各支路流量达到设计流量,而不仅仅是压力相等,压力相等不一定流量相等(因为阻力不同)。选项D正确,水力平衡调试是在系统正式运行前(或试运行阶段)进行,通过调节各支路平衡阀(如动态平衡阀、静态平衡阀),使各支路流量符合设计要求,消除系统的水力失调现象。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成