首页题库大全题目详情

在通风与空调工程设备减振与隔振施工中,关于减振器设置及设备连接管线的处理,下列说法正确的有

A.减振器的选取应使减振后设备运行时的振幅不大于其允许振幅
B.设备基础与减振器之间、减振器与设备底座之间应连接牢固,必要时可采用焊接连接
C.减振器的安装方向、位置应符合设计规定,并应便于检查
D.与减振设备连接的管道应设置柔性短管,其长度应符合产品技术文件要求
E.柔性短管不应作为变径管使用,其长度宜为150~300mm

优质解答

答案

ACD

解析

选项A正确,减振器的选型核心指标之一就是确保设备在额定工况下的振动位移在允许范围内,这是减振有效性的前提。选项B错误,规范严禁将减振器与设备或基础进行焊接,因为焊接会破坏减振系统的弹性连接特性,导致减振失效,应采用螺栓连接等可拆卸方式。选项C正确,减振器的安装必须保证受力均匀且便于后期维护检查,安装方向错误会导致减振器失效或损坏。选项D正确,连接管线必须设置柔性短管以切断刚性传振路径,且长度需符合产品要求以确保柔韧性。选项E错误,柔性短管的主要作用是隔振,严禁利用其进行变径,否则会影响其隔振效果和使用寿命,且规范中并未规定其长度固定为150~300mm,通常要求大于150mm或按设计要求,该选项表述不准确且包含错误前提。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成