关于民航机场弱电系统机房配电柜(列头柜)的电缆敷设与接线工艺,下列说法正确的有
A.动力电缆与控制电缆应分层敷设,动力电缆在上,控制电缆在下,以减少干扰
B.电缆在配电柜内连接时,应留有足够的冗余长度,以便于后期维护或调整
C.多芯电缆的芯线可以绞合后整体接入端子,无需逐根剥线,以提高施工效率
D.直流电源正极(+)和负极(-)的接线应严格区分,严禁接反,并应在端子处做清晰标识
E.所有接地线可直接焊接在设备机壳上,无需通过端子排连接,以简化工艺流程
优质解答
答案
ABD
解析
A正确,根据电缆敷设规范,强电(动力)电缆与弱电(控制/信号)电缆应分开敷设,通常强电在上,弱电在下,或平行敷设时加隔板,以减小电磁干扰。B正确,电气接线规范要求在柜内或设备端预留适当裕度(如1.5-2米或根据规范),方便检修和更换。C错误,多芯电缆必须逐根剥线、压接端子后接入,严禁将多芯绞合后直接接入端子,这会导致接触不良、电阻增大且不符合工艺标准。D正确,直流电源极性接反会导致设备损坏,因此必须严格区分并标识,这是基本的电气安全要求。E错误,接地线应通过可靠的端子排或专用接地端子连接,直接焊接在机壳上不仅不美观、难以维护,而且可能破坏机壳防腐层,且焊接点可靠性不如专用端子,不符合规范。