在民航机场弱电系统机房配电工程中,关于供电方式、不间断电源(UPS)配置及接地要求的下列说法中,正确的有
A.弱电系统机房应采用双回路电源供电,两路电源应来自不同变压器或不同母线段,以确保供电可靠性
B.UPS蓄电池组的放电测试应每季度进行一次,放电时间不应少于30min,以检验电池组在应急状态下的持续供电能力
C.机房接地系统应采用TN-S系统,交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地及防雷接地宜共用一组接地装置,接地电阻不应大于1Ω
D.为防止干扰,UPS输出电缆与信号电缆可穿管同槽敷设,但应保持间距不小于100mm
E.UPS输入电源应从机房配电柜的市电输入端直接接入,不经过自动转换开关,以避免切换延迟导致设备断电
优质解答
答案
ABC
解析
A正确:根据《民用机场弱电系统设计规范》及机房工程相关标准,弱电系统机房作为重要负荷场所,宜采用双回路电源供电,且两路电源应来自不同变压器或不同母线段,以实现互为备用,提高供电可靠性。
B正确:UPS蓄电池组是应急供电的核心,定期放电测试是维护管理的重要环节。通常规范要求每季度进行一次放电测试,放电时间不少于30min,以验证电池容量和电池组整体性能,确保在断电时能持续供电。
C正确:机房接地系统要求严格,通常采用TN-S系统,且为了降低地电位差和干扰,交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地及防雷接地宜共用一组接地装置(即“等电位联结”概念在接地上的体现),接地电阻要求严格,一般不大于1Ω。
D错误:强弱电分离是基本原则。UPS输出电缆(强电)与信号电缆(弱电)严禁同槽敷设,即使穿管同槽也存在电磁干扰风险,且规范通常禁止同槽,要求分开敷设或保持更大间距,100mm间距不足且方式不当。
E错误:为了防止市电故障导致UPS输入中断,通常应设置自动转换开关(ATS)或双电源切换装置,确保在一路市电故障时能自动切换到另一路,而不是“不经过自动转换开关”。此外,直接从配电柜市电端接入而不经过保护或切换逻辑是不规范的。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成