首页题库大全题目详情

成套配电柜(盘、箱)的安装是电气装置安装的重要环节。关于成套配电柜安装的技术要求及检验标准,下列说法正确的有( )

A.基础型钢的安装偏差中,直线度的允许偏差为每米1mm,全长不超过5mm
B.柜体就位后,垂直度的允许偏差为每米3mm
C.柜体安装后,其水平度的允许偏差为每米2mm
D.相邻柜体接缝的局部偏差应不大于1mm,整体偏差应不大于2mm
E.柜体接地应连接牢固,且接地线的截面积应符合设计要求,一般不小于4mm²

优质解答

答案

AD

解析

选项A正确,根据《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》,基础型钢直线度允许偏差为1mm/m,全长不超过5mm。选项B错误,柜体垂直度允许偏差通常为1.5mm/m或3mm/m(视具体规范版本,但通常教材强调垂直度要求较严,1.5mm/m更常见,或者整体垂直度不超过3mm,但每米3mm偏大,通常每米1.5mm)。注:根据GB 50171,柜体垂直度允许偏差为1.5‰(即每米1.5mm),全长不超过3mm。因此B错误。选项C错误,柜体水平度允许偏差为1.5‰(即每米1.5mm),全长不超过3mm。选项D正确,相邻柜体接缝局部偏差≤1mm,整体偏差≤2mm是常见标准要求。选项E错误,接地线截面积应符合设计要求,通常要求不小于4mm²是最低要求,但更关键的是,接地应牢固,且连接可靠。然而,选项E的表述“一般不小于4mm²”可能过于绝对,因为高压柜可能要求更大。但更明显的错误是B和C的数值偏差。根据教材,基础型钢直线度1mm/m,全长5mm(A对);柜体垂直度1.5mm/m(B错,应为1.5);水平度1.5mm/m(C错,应为1.5);相邻柜体接缝局部1mm,整体2mm(D对)。因此正确答案为AD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成