关于电力变压器安装的施工程序,下列说法正确的有( )

A.变压器就位前,应检查基础是否合格,且基础沉降值符合规范要求
B.变压器就位后,应进行固定,并按规定进行二次搬运时的冲击检查
C.变压器接线前,应进行绝缘试验,且绝缘电阻值符合规范要求
D.变压器安装完成后,即可直接进行带电试运行,无需进行空载试验
E.变压器安装过程中,铁芯与外壳应可靠接地,且接地电阻符合设计要求

优质解答

答案

ACE

解析

A正确,变压器就位前必须检查基础,确保基础沉降值在规范允许范围内,这是安装的前提条件。B错误,变压器就位后应进行固定,但“二次搬运时的冲击检查”通常是在搬运前后进行记录或检查,而非就位后作为固定后的主要工艺步骤,且表述混淆了工序重点,通常强调的是就位后的找平、固定及接地。更关键的是,B选项将“二次搬运”与“就位后”混淆,二次搬运是移动过程,就位后是静止状态。C正确,接线前必须进行绝缘试验,确保绝缘性能良好,防止带电伤人或设备损坏。D错误,变压器安装完成后,必须先进行空载试验(冲击合闸试验),确认正常后方可进行带负荷试运行,直接带电试运行违反规程。E正确,变压器铁芯、外壳及接地端子必须可靠接地,且接地电阻需符合设计要求,这是电气安全的基本要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成