在城市排水管道内衬修复工程中,关于内衬层厚度检验的时机与要求,下列说法正确的是
A.内衬层厚度应在树脂固化前通过超声波测厚仪进行全数检测,以确保基面平整度
B.内衬层厚度检验应在树脂完全固化后进行,对于CIPP工艺,检测点间距不宜大于1.5m,且应涵盖管段最低点及接口处
C.内衬层厚度仅需在管段两端各抽取5个点进行检测,若平均值达到设计厚度即可判定合格
D.内衬层厚度检验可采用目测法结合敲击法判断,无需使用无损检测设备,因为树脂厚度均匀性较高
优质解答
答案
B
解析
根据《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》(CJJ/T 210)及相关教材,内衬层厚度检验应在树脂固化后进行。对于CIPP(翻转固化内衬)等工艺,检测点应具有代表性,通常要求点间距不大于1.5m或2m,且必须包含管段最低点(易积水、易磨损处)和接口位置,以全面评估内衬质量。A选项错误,固化前无法准确测量最终厚度且易破坏内衬;C选项错误,抽样数量不足且未覆盖关键部位,不能代表整体质量;D选项错误,厚度检验必须使用超声波等无损检测设备,目测和敲击法无法量化厚度。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成