首页题库大全题目详情

某市政燃气管道改造工程中,采用不锈钢波纹补偿器连接新旧管道接口。关于接口处的严密性试验,下列做法符合规范规定的是

A.严密性试验前,先将管道内充满压缩空气至设计压力的1.25倍,稳压10分钟无泄漏后,再降至设计压力进行试验
B.严密性试验时,应使用肥皂水或专用检漏液涂抹在接口焊缝及法兰连接处,观察是否有气泡产生,且试验压力应为设计压力的1.5倍
C.严密性试验应在管道强度试验合格后进行,试验压力应为管道设计压力,稳压时间不少于30分钟,目测无泄漏且压降在允许范围内
D.严密性试验可以直接使用可燃性气体检测仪在接口处扫描,只要检测不到可燃气体泄漏,即视为试验合格,无需进行压力保压观察

优质解答

答案

C

解析

A项错误,燃气管道严密性试验通常在设计压力下进行,而非1.25倍设计压力(强度试验才涉及超压,且燃气管道强度试验一般不超过1.5倍设计压力,但严密性试验严禁超压,以免损坏补偿器或接口)。B项错误,严密性试验压力一般为设计压力,而非1.5倍;虽然肥皂水可用于低压燃气,但高压管道通常要求更严格的压降监测,且1.5倍压力属于强度试验范畴。D项错误,仅用气体检测仪扫描不足以证明管道在长期运行压力下的密封稳定性,必须进行规定的稳压时间并观察压降。C项正确,严密性试验必须在强度试验合格后进行,试验压力等于设计压力,稳压时间符合规范(通常低压/中压不少于30min,高压更长),且压降在允许范围内才算合格。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成