关于建筑防火涂料的耐火极限判定及现场验收,下列说法正确的是
A.薄涂型防火涂料(包括超薄型)主要依靠涂层受热膨胀形成多孔炭层来隔热,涂层厚度通常在0.3~7mm
B.防火涂料的耐火极限可以通过实验室模拟火灾试验来确定,现场验收时只需检查涂层颜色即可
C.厚涂型防火涂料在验收时,应使用测厚仪抽检涂层厚度,其最薄处厚度不应低于设计厚度的85%
D.薄涂型防火涂料施工后,若出现轻微裂纹,只要不影响外观,无需进行修补处理
E.防火涂料的粘结强度是重要验收指标,可采用拉拔法进行现场检测,其粘结强度应符合产品标准要求
优质解答
答案
ACE
解析
A正确,薄型/超薄型防火涂料多为膨胀型,厚度较薄。B错误,现场验收必须检查涂层厚度、粘结强度、外观质量(无裂纹、脱落等),不能仅看颜色。C正确,这是防火涂料涂层厚度验收的通用标准(最薄处不低于设计厚度的85%)。D错误,裂纹会影响防火涂料的完整性和粘结力,必须修补。E正确,粘结强度是防火涂料防止脱落的关键指标,现场常采用拉拔法或敲击法检查。
科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成