在建筑防火材料的施工中,关于防火涂料与防火封堵材料的施工要点,下列说法正确的是
A.厚涂型防火涂料施工时应分层喷涂,每层厚度不宜过厚,以避免开裂
B.薄涂型防火涂料施工前无需对钢结构表面进行处理,可直接涂刷
C.防火堵料封堵电缆桥架时,应确保堵料与桥架壁、电缆之间紧密接触,无空隙
D.防火包安装时,应紧密排列,包与包之间、包与管道或墙体之间应无缝隙
E.防火涂料施工环境温度应在5℃以下,以保证涂料固化速度
优质解答
答案
ACD
解析
A正确:厚涂型涂料若一次喷涂过厚,内部水分或溶剂挥发不畅易导致开裂、脱落,故需分层施工。B错误:钢结构表面必须进行除锈、清理,必要时涂刷防锈底漆,以保证防火涂料的附着力。C正确:封堵的核心目的是阻断火势和烟气蔓延,必须密实无空隙。D正确:防火包安装要求紧密,防止火灾时火焰从缝隙窜出。E错误:防火涂料施工通常要求环境温度在5℃以上(具体参照产品说明书,但一般不低于5℃,且不宜过高),低温会影响固化反应,导致强度不足。