自动喷水灭火系统管道安装应符合下列哪些技术要求?( )

A.配水管与配水支管的连接,应采用螺纹、法兰或沟槽式连接
B.喷头安装在配水支管上时,喷头与配水支管的连接宜采用内丝扣连接,且不应在喷头螺纹上涂麻丝
C.自动喷水灭火系统管道安装时,管道穿越楼板处应设置金属套管,套管长度不应小于楼板厚度
D.湿式系统管道安装完成后,应进行水压试验,试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa
E.自动喷水灭火系统管道安装时,配水支管与喷头之间的连接应采用焊接,以确保连接牢固

优质解答

答案

ABCD

解析

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》:A项正确,配水管与支管连接方式包括螺纹、法兰或沟槽;B项正确,喷头安装时,连接螺纹上不应涂麻丝,以免堵塞喷头或影响密封,应使用密封垫或生料带等,但严禁使用麻丝;C项正确,穿越楼板处的套管长度应不小于楼板厚度,且高出装饰地面不应小于50mm(本题只说长度,符合基本要求);D项正确,湿式系统水压试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa;E项错误,配水支管与喷头之间应采用螺纹连接,严禁焊接,因为焊接会损坏喷头内部结构或导致喷头变形。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成