关于自动喷水灭火系统管道安装的技术要求,下列说法正确的有( )
A.管道安装前,应对管材及管件进行外观检查,剔除有裂纹、砂眼、重皮或严重锈蚀的管材
B.镀锌钢管采用螺纹连接时,应在螺纹处涂抹密封材料,且不得损伤镀锌层
C.管道水平安装时,当管径大于等于 100mm 时,坡度应大于 5‰,坡向排水装置
D.配水管道的安装,支、吊架之间的距离不应大于 3.5m
E.管道穿过楼板处应设置套管,套管长度应高出地面 50mm,且套管与管道之间的空隙应采用防火材料填塞
优质解答
答案
ABDE
解析
选项 A 正确,安装前必须进行外观检查,确保材料质量。选项 B 正确,镀锌管螺纹连接需保护镀锌层并密封。选项 C 错误,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,管道水平安装时,当管径小于 100mm 时,坡度应大于 5‰;当管径大于或等于 100mm 时,坡度应大于 2‰。选项 D 正确,配水管支吊架间距不应大于 3.5m。选项 E 正确,穿越楼板的套管应高出地面 50mm,且缝隙需防火填塞。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成