首页题库大全题目详情

在干船坞泵房结构施工中,泵房作为排水核心,其防水性能至关重要。关于泵房混凝土施工及防水要求,下列叙述正确的是

A.泵房混凝土强度等级不应低于C30,抗渗等级不应低于P6,且宜采用自密实混凝土以提高施工效率
B.泵房与坞墙连接处的施工缝,可采用普通水平施工缝,浇筑上层混凝土前只需清理浮浆即可,无需特殊止水措施
C.泵房墙体混凝土应连续浇筑,若因故中断,恢复浇筑时应在原浇筑面上铺一层50mm厚的水泥砂浆,以增强新旧混凝土粘结
D.泵房底板与坞底板之间应设置变形缝,以适应坞墙与泵房之间的不均匀沉降,并安装止水带

优质解答

答案

A

解析

本题考查干船坞泵房施工要求。A选项正确,泵房属于重要防水部位,规范要求其混凝土强度等级不低于C30,抗渗等级不低于P6,自密实混凝土有助于减少蜂窝麻面,提高防水性;B选项错误,泵房连接处属于关键防水节点,必须设置止水钢板或橡胶止水带,仅清理浮浆无法满足防水要求;C选项错误,施工缝恢复浇筑前,应凿除表面浮浆、露出粗骨料,并充分湿润,严禁铺设水泥砂浆(易形成薄弱层),应直接浇筑与下层同强度等级的混凝土或采用界面剂;D选项错误,泵房通常与坞墙或底板刚性连接,变形缝的设置需根据结构受力及设计要求确定,一般不直接在底板与坞墙连接处设置常规变形缝,而是通过结构整体性保证防水,若设缝需严格防水处理,但选项表述过于绝对且不符合常规构造(通常变形缝设于长边方向或特定位置,且非所有连接处都设)

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成