首页题库大全题目详情

干船坞泵房结构施工中,关于防水及混凝土浇筑要求,下列叙述正确的是

A.泵房混凝土应掺加抗渗水泥,混凝土抗渗等级不应低于P8,且应连续浇筑,严禁留施工缝
B.泵房墙体混凝土浇筑应分层进行,施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上,且应设置止水钢板
C.泵房混凝土养护时间不得少于7天,且养护期间应保持表面干燥,以加速混凝土强度增长
D.泵房底板与墙体之间应设置后浇带,待混凝土强度达到设计强度的100%后方可拆除模板

优质解答

答案

B

解析

干船坞泵房是重要的防水结构。选项A错误,泵房抗渗等级通常要求较高(如P8或P10,视设计要求),但“严禁留施工缝”过于绝对,大体积结构难免留缝,关键是做好施工缝防水处理。选项B正确,根据《地下工程防水技术规范》,防水混凝土结构施工缝宜留在剪力较小且便于施工的位置,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上,并应设置止水钢板等防水措施。选项C错误,防水混凝土养护时间不得少于14天,且必须保持湿润,保持干燥会加速失水导致开裂,降低抗渗性。选项D错误,后浇带设置需根据设计要求,并非所有泵房都设,且拆模时间依据混凝土强度及模板支撑体系要求,通常达到75%即可拆除侧模,底模需达到更高强度,但“100%”并非拆模的通用标准,且后浇带与拆模无直接必然联系。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成