在广播电视工程中,关于等电位联结(EP)的实施要求,下列叙述正确的有

A.机房内所有进出线缆的金属屏蔽层均应接地
B.等电位联结带的截面尺寸应满足热稳定要求
C.等电位联结带应沿机房墙壁或地板边缘敷设
D.设备机架的接地线可串联连接后再接入接地网
E.等电位联结的导体应尽量短直,减少环路面积

优质解答

答案

ABCE

解析

解析:A项正确,所有进出线缆的金属屏蔽层应在入户处或机房入口处可靠接地,以消除电磁干扰和雷击感应电压。B项正确,等电位联结带在通过雷电流时会产生热效应,其截面必须满足热稳定要求,防止烧毁。C项正确,等电位联结带通常沿机房墙壁、地板或天花板边缘敷设,形成网格状,以便设备就近连接。D项错误,设备接地线应采用星形或网状连接,严禁串联连接,因为串联会导致接触电阻累积,且一旦某处断开,后续设备均失去接地保护。E项正确,接地导线应短而直,以减小电感和阻抗,同时减小环路面积可有效降低电磁感应干扰。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成