首页题库大全题目详情

根据广播电视工程建设标准,关于机房内设备的接地与等电位联结,下列做法正确的有

A.所有电子设备的金属外壳应通过专用接地线连接到等电位联结网上
B.设备的电源中性线(N线)和保护接地线(PE线)可以混用
C.对于高频信号传输的电缆,其屏蔽层应在两端接地
D.机房内的金属地板、金属隔断等建筑金属构件应纳入等电位联结系统
E.设备接地线的截面积可以根据设备功率任意选择,无需考虑雷电流泄放要求

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查机房内设备接地与等电位联结的具体做法。 A正确:设备金属外壳(保护接地)必须连接到等电位联结网,这是防止接触电压和跨步电压的基本措施,也是等电位的核心。 B错误:N线(工作零线)和PE线(保护地线)严禁混用。N线用于电路工作,PE线用于安全保护,混用会导致PE线带电,危及人身安全和设备安全。 C正确:高频信号电缆的屏蔽层通常要求两端接地(或一端接地一端悬浮,视具体抗干扰要求而定,但在防雷和等电位语境下,两端接地是常见且正确的做法,尤其是对于雷电感应防护。若为长距离传输且两端电位差大,可能单端接地,但在机房内部短距离连接中,两端接地利于等电位。*注:根据GB50343,屏蔽层宜一端接地或两端接地,取决于干扰源。但在多选题中,C通常作为正确选项,因为两端接地是消除共模干扰和雷击感应的常见做法。* D正确:机房内的金属地板、隔断等大面积金属构件如果未接地,会形成悬浮电位,在雷击或静电放电时产生危险。因此必须纳入等电位联结系统。 E错误:接地线的截面积必须满足热稳定要求和雷电流泄放要求,不能随意选择。规范对接地线的最小截面积有明确规定(如铜线不小于25mm²或6mm²视情况而定),且需考虑机械强度。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成