在仪表线路与管路敷设中,关于屏蔽与接地细节,下列说法正确的有( )。

A.仪表电缆的屏蔽层应在两端接地,以增强抗干扰能力
B.仪表管路应进行静电接地,接地电阻不应大于10Ω
C.仪表系统的接地与电气系统的接地应分开设置,避免相互干扰
D.仪表电缆在桥架内敷设时,屏蔽层应在两端接地,且桥架应可靠接地
E.仪表管路与电缆的敷设路径应避开强电磁场干扰源

优质解答

答案

BCE

解析

A错误,仪表电缆的屏蔽层应单端接地(通常在控制室端),避免形成接地环路,引起干扰;B正确,仪表管路静电接地电阻一般要求不大于10Ω,以确保静电有效导出;C正确,仪表系统的接地与电气系统的接地应分开设置,避免相互干扰;D错误,仪表电缆的屏蔽层应单端接地,而非两端接地,且桥架应可靠接地;E正确,敷设路径应避开强电磁场干扰源,以确保测量精度。