在通信电源设备保护功能的综合测试中,关于告警功能及保护动作的验证,下列说法正确的有
A.当电源发生超温故障时,系统应发出声光告警,并可能根据策略切断输出
B.告警测试可通过模拟故障信号(如短接告警触点)来验证系统能否正确上报
C.保护功能测试后,系统应自动复位,无需人工确认即可继续运行
D.过流保护测试时,应逐步增加负载直至触发保护,以验证保护阈值的准确性
E.告警功能仅包括本地显示,无需验证远程监控系统的告警接收
优质解答
答案
ABD
解析
A正确,超温是常见保护项,通常伴随告警及可能的降功率或关机。B正确,模拟故障是验证告警逻辑的标准方法。C错误,保护动作后,通常需要人工确认故障排除后方可复位,自动复位存在安全隐患,且不符合多数安全规范。D正确,过流保护测试需验证其在过流时的动作,逐步加载是合理方法(需注意设备安全)。E错误,现代通信电源均需接入网管系统,远程告警是必测项目。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成