某办公楼项目,设计文件规定其主体结构合理使用年限为50年。下列关于该项目质量保修书中各部位最低保修期限的说法,正确的有
A.主体结构工程的最低保修期限为50年
B.屋面防水工程的最低保修期限为5年
C.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期
D.电气管线、给排水管道、设备安装工程的最低保修期限为5年
E.装修工程的最低保修期限为2年
优质解答
答案
ABCE
解析
根据《建设工程质量管理条例》第四十条:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。本题中设计规定为50年,故A正确。(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。故B正确。(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。故C正确。(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。故D错误,最低为2年,而非5年。(五)装修工程属于上述第(四)项范畴,最低为2年。故E正确。
科目:建设工程法规及相关知识题型:多选题难度:中等来源:AI生成