在市政工程施工现场临时用电安全管理中,关于配电系统的保护与接地技术要求,下列说法正确的有
A.在TN-S系统中,工作零线(N线)与保护零线(PE线)在电源进线处分开,严禁混用或合用
B.施工现场的发电机、变压器等电气设备的金属外壳,必须与PE线连接,形成重复接地
C.PE线应在配电室(总配电箱)处做一处重复接地,且不得断开
D.为防止漏电,可在PE线上安装隔离开关或熔断器,以便在检修时切断PE线
E.每一重复接地装置的接地电阻值应小于10Ω,并应定期检测并记录
优质解答
答案
ABE
解析
本题考查临时用电接地与防雷措施。
选项A正确:TN-S系统要求N线与PE线严格分开,严禁混用,这是“三级配电、两级保护”的基础。
选项B正确:根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005),发电机、配电柜、开关箱、照明器具、电焊机等电气设备的外壳、一次出线电缆的金属外壳等,都必须与PE线做电气连接(即重复接地或保护接地),以确保人身安全。
选项C错误:PE线应在配电系统的总配电箱、中间配电箱、分配电箱等做重复接地,而不是仅在电源进线处做一处。PE线严禁断开。
选项D错误:PE线严禁装设开关或熔断器,也不得作为零线使用,否则会导致接地保护失效,造成触电事故。
选项E正确:规范规定,每一重复接地装置的接地电阻值应小于10Ω,且应定期测量并记录。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成