锅炉受热面组件(如过热器、再热器、省煤器)在安装过程中,关于组装、对口及焊接的技术要求,下列说法正确的有
A.受热面组件应在地面进行预组装,并检查管排间距、管口中心距及平直度
B.受热面管口对接时,应保证内壁平齐,错边量不超过壁厚的10%,且不大于1mm
C.受热面组件安装时,可先焊接所有焊缝,再进行整体找正和应力释放
D.受热面管口对口间隙应根据焊接工艺评定确定,通常控制在2~4mm之间
E.受热面组件安装完成后,无需进行水压试验,可直接进行烘炉
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查锅炉受热面安装技术。A项正确,地面预组装是保证受热面尺寸精度和减少高空作业量的重要措施。B项正确,管口对接时内壁平齐,错边量有严格限制,一般不超过壁厚的10%且不大于1mm,以保证焊缝质量和应力分布。D项正确,对口间隙需符合焊接工艺要求,2~4mm是常见的碳钢或低合金钢对接间隙范围(具体依材质和工艺,但此范围合理)。C项错误,受热面安装应先对口、点焊、找正,确认尺寸无误后再进行正式焊接,严禁先焊死再找正,否则无法调整且易产生过大应力。E项错误,受热面安装完成后必须进行水压试验,以检验强度和气密性,合格后方可进行烘炉,严禁跳过水压试验。