工业管道安装时,管道对口质量直接影响焊接质量与管道强度,关于管道对口质量的要求,下列说法正确的有
A.管道对口时,应保证内壁平齐,错边量不得超过壁厚的10%,且不得超过2mm
B.管道对口时,应保证内壁平齐,错边量不得超过壁厚的15%,且不得超过2mm
C.管道对口时,不得采用加偏垫或加活垫的方法减少组对间隙
D.管道对口时,对口间隙应符合焊接工艺要求,间隙过大或过小均应进行调整
E.管道对口时,若存在轻微错边,可通过在焊缝外侧堆焊一层金属来修正错边量
优质解答
答案
ACD
解析
本题考查管道对口质量要求。A项正确,根据GB 50235,对口时内壁应平齐,错边量不应大于壁厚的10%,且不大于2mm。B项错误,错边量限制为10%而非15%。C项正确,严禁使用偏垫或活垫来减少组对间隙,这会破坏焊缝对称性和应力分布。D项正确,对口间隙必须符合焊接工艺规程(WPS)要求。E项错误,错边必须通过机械加工或重新组对解决,不得通过堆焊修正,因为堆焊无法消除内部应力集中和几何偏差。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成