首页题库大全题目详情

在仪表单体校验过程中,关于校验点选择与测试顺序,下列说法正确的是

A.一般仪表的校验点不应少于5个,包括零点和满量程点
B.对于非线性仪表,校验点应适当增加,且在量程范围内均匀分布或按非线性特性选取
C.校验时应先进行正行程校验,再进行反行程校验,以检查仪表的变差(回差)
D.校验时只需进行正行程校验,反行程校验可选做,以节省校验时间
E.校验数据记录时,只需记录正行程数据,反行程数据无需记录,因为两者理论上应一致

优质解答

答案

ABC

解析

A选项正确,一般精度仪表校验点不少于5个,包括0%、25%、50%、75%、100%等关键点。B选项正确,非线性仪表需增加校验点以准确反映其特性。C选项正确,校验需进行正、反行程,以测定变差(滞后误差),这是判断仪表精度的重要指标。D选项错误,反行程校验是必须的,用于检查变差,不可省略。E选项错误,正、反行程数据均需记录,以计算变差和确定仪表的实际精度等级。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成