首页题库大全题目详情

在城市给水排水处理厂站工程中,采用桩基础施工时,关于桩身混凝土灌注及成桩质量控制的工艺要求,下列说法正确的是

A.灌注桩混凝土灌注过程中,导管插入混凝土面以下的深度应保持在 2m 以上,严禁将导管提出混凝土面
B.混凝土灌注至设计标高后,可立即拔出导管,后续通过静置使混凝土自然沉降并达到设计桩顶标高
C.对于端承型灌注桩,桩端进入持力层的深度及桩底沉渣厚度是检验桩基承载力的关键指标,必须满足设计要求
D.桩身混凝土强度等级通常应比桩顶承台混凝土强度等级低一个等级,以形成柔性连接,利于桩身变形
E.灌注桩施工完成后,应通过低应变法检测桩身完整性,必要时通过静载试验验证单桩竖向承载力

优质解答

答案

ACE

解析

本题考查桩基础施工质量控制要点。 选项 A 正确:根据《建筑桩基技术规范》及教材要求,灌注桩导管插入混凝土面的深度应保持在 2m 以上,以防止泥浆混入混凝土或导管拔空,保证桩身混凝土的连续性和密实度。 选项 B 错误:混凝土灌注至设计标高后,应继续灌注至高出设计标高 0.5m~1.0m 以上,以预留混凝土收缩沉降量及浮浆层,待混凝土硬化后凿除桩头,而不能直接拔出导管靠静置沉降。 选项 C 正确:端承桩的承载力主要取决于桩端阻力,因此桩端进入持力层的深度和桩底沉渣厚度是确保桩端进入有效持力层、保证承载力的关键质量控制点。 选项 D 错误:桩身混凝土强度等级通常应不低于承台混凝土强度等级,或者与承台强度等级一致,以确保桩头与承台连接处的整体性和抗剪能力,而非低一个等级。 选项 E 正确:桩基验收时,低应变法用于检测桩身完整性(如断桩、缩颈等),静载试验用于验证单桩竖向抗压承载力,这是规范规定的标准检测手段。 综上,正确答案为 ACE。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成