首页题库大全题目详情

关于城市燃气管道穿越河流时采用顶管法施工的要求,下列说法正确的是

A.穿越河流的燃气管道应敷设在河床底部的套管内,套管长度应大于河床宽度
B.顶管施工时,管道应保持在河床底部以下至少1.0m的位置
C.套管两端应伸出河岸外1.0m以上,并设置防冲刷保护措施
D.顶管过程中,应实时监测管道位置及河床变化,防止管道偏移或河床冲刷导致管道暴露
E.套管内径应比燃气管道外径大50mm,且套管材质宜采用钢管

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查燃气管道穿越河流的顶管法施工要求。根据《城镇燃气设计规范》及相关施工规范:A选项正确,穿越河流的燃气管道应敷设在河床底部的套管内,套管长度应大于河床宽度,以确保管道在河床变化时仍受到保护;C选项正确,套管两端应伸出河岸外1.0m以上,并设置防冲刷保护措施,以防止河岸侵蚀导致套管端部暴露;D选项正确,顶管过程中,应实时监测管道位置及河床变化,防止管道偏移或河床冲刷导致管道暴露,这是顶管法施工的关键质量控制点。B选项错误,穿越河流的燃气管道应敷设在河床底部,但并非必须保持在河床底部以下至少1.0m,具体埋深应根据河床地质、水流冲刷深度等因素确定,规范未统一规定1.0m的最小埋深;E选项错误,套管内径应比燃气管道外径大100mm以上,50mm的间隙过小,不利于管道安装及防腐层保护,且套管材质宜采用钢管或钢筋混凝土管,但50mm的间隙不符合规范要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成