通信电源工程施工中,蓄电池组安装完毕后进行充放电试验前,关于现场安全准备及环境检查,下列描述正确的是
A.蓄电池室通风系统应处于正常工作状态,且室内温度应符合电池说明书要求,一般控制在15℃~30℃之间
B.为节省能源,充放电试验期间可以关闭蓄电池室的排风系统,仅保留照明即可
C.充放电试验时,蓄电池室门可以保持常开状态,以便作业人员随时进出观察电池状态
D.若蓄电池室温度低于5℃,只要加强电池保温措施,即可进行大电流充放电试验
优质解答
答案
A
解析
选项A正确,蓄电池充放电过程中会释放氢气,必须保证通风良好;同时温度影响电池性能和安全,15℃~30℃是常规推荐的工作温度范围。选项B错误,充放电试验产生大量氢气,必须保持排风系统正常运行,防止氢气积聚爆炸。选项C错误,蓄电池室门应关闭,防止外部火源进入,且氢气比空气轻,但保持门关闭是标准安全规范,且需通过观察窗或内部监控观察,严禁随意开门引入明火或静电。选项D错误,低温下电池内阻增大,强行大电流充放电可能导致极板变形或电解液冻结,不符合安全要求,通常低温下需升温或降低电流,不能仅靠保温就进行大电流试验。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成