某商业建筑中央空调系统中,组合式空调机组基础制作完成后,关于其安装及减振措施,下列做法符合规范要求的是?

A.机组基础表面平整度偏差控制在1mm以内,且未设置减振装置,直接采用螺栓固定
B.机组与基础之间设置橡胶减振垫,减振垫的压缩量符合设计要求,且机组安装后水平度偏差小于1/1000
C.为增加稳定性,在机组底座与基础之间浇筑混凝土墩,使机组与基础刚性连接,不设柔性减振元件
D.机组安装后,各段组合式机组之间的连接处采用刚性法兰直接连接,未预留热胀冷缩间隙

优质解答

答案

B

解析

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243)及相关教材知识点: 1. 组合式空调机组安装时,基础表面应平整,但通常不要求达到1mm以内的极高精度(一般为2mm或按规范具体数值,且重点在于减振),A选项未设减振装置且描述过于绝对,错误。 2. 组合式空调机组通常应设置减振装置(如橡胶减振垫、弹簧减振器等),减振垫压缩量应符合设计或产品要求,机组安装水平度偏差一般要求不大于1/1000或2mm,B选项符合减振与水平度要求,正确。 3. 刚性连接(浇筑混凝土墩)会传递振动,不符合减振要求,C选项错误。 4. 组合式空调机组各段之间连接应留有一定的热胀冷缩间隙,并采用柔性连接或允许滑动的连接方式,防止应力集中,D选项错误。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成