在编制深基坑工程监测方案时,为确保监测数据的真实性、有效性及工程安全,下列做法符合《建筑基坑工程监测技术标准》及相关规范要求的有

A.监测方案编制前,应充分收集基坑周边的地质勘察资料、地下管线分布情况及邻近建(构)筑物基础形式等基础资料
B.监测方案的编制应由施工单位技术负责人独立完成,无需设计单位或第三方监测机构参与
C.监测方案中确定的监测报警值,应结合基坑等级、周边环境敏感程度及设计控制值,并预留适当的安全储备
D.对于一级基坑,监测频率在初始阶段可适当降低,当监测数据出现突变趋势时再增加监测频次
E.监测方案编制完成后,应经施工单位技术负责人审批,并报监理单位审查,必要时需经设计单位确认

优质解答

答案

ACE

解析

选项A正确,监测方案编制必须基于详细的工程地质、水文地质及环境条件,这是确定监测项目、方法和频率的基础。选项B错误,监测方案通常由监测单位或施工单位编制,但必须经过监理审查,且涉及设计控制值时需设计单位确认,不能仅由施工单位技术负责人独立完成且排斥其他方参与。选项C正确,报警值的确定是监测方案的核心,必须考虑工程等级(如一级基坑要求更严格)、周边环境(如是否有学校、医院)以及设计允许的最大变形值,通常取设计控制值的70%~80%作为报警值,即留有安全储备。选项D错误,规范规定一级基坑在变形未稳定前,监测频率应较高(如每天至少1次或每2天1次),随着变形稳定逐渐降低,而不是“初始阶段降低”,且初始阶段恰恰是风险最高、需要高频监测的阶段。选项E正确,监测方案属于重要技术文件,编制后需经施工单位内部审批,并报监理单位审查同意,若涉及设计变更或特殊工况,还需设计单位确认,以确保方案的可实施性和安全性。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成