沉井接高施工时,关于接高节段混凝土浇筑及与原有井壁连接的说法,正确的有( )
A.接高前应将原有井壁顶面凿毛,并清理干净
B.接高节段的混凝土应连续浇筑,不得留设施工缝
C.接高节段的模板应紧贴原有井壁,确保新旧混凝土结合紧密
D.接高过程中,沉井自重增加,应密切监测下沉情况,防止过快下沉
E.接高节段混凝土强度达到设计强度的50%后方可进行下一节接高
优质解答
答案
ABCD
解析
本题考查沉井接高施工要求。
A项正确:为保证新旧混凝土结合良好,接高前必须对原有井壁顶面进行凿毛处理,清除浮浆和杂物。
B项正确:接高节段混凝土应尽可能连续浇筑,避免在垂直方向留设施工缝,以保证结构整体性和防水性。若因故中断,需按施工缝处理,但原则上要求连续。
C项正确:模板安装应严密,紧贴原有井壁,防止漏浆,确保新旧混凝土界面结合紧密。
D项正确:接高会增加沉井自重,导致下沉速度加快,必须密切监测,必要时采取措施(如增加配重平衡或控制浇筑速度)防止超深下沉或失稳。
E项错误:接高节段混凝土强度应达到设计强度的75%或100%(视具体规范和设计要求,通常要求较高,如75%以上)后方可进行下一节接高或进行其他可能影响其受力的作业。50%强度过低,不足以保证结构安全,易导致接高部位开裂或变形。一般规范要求达到设计强度的75%以上。
综上,正确选项为ABCD。
科目:公路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成